多层住宅楼梯间做消防疏散照明吗?

GB51348-2019第13.2.3条1款:下列民用建筑及场所应设置疏散照明:1)开敞式疏散楼梯间;
按照这一条,多层住宅楼梯间是否也要做消防疏散照明?

树欲静而风不止 发表于 2020-9-22 10:48:15

建规和住宅电气规范,都没有这样的要求,我觉得暂时不用管它

二点半太阳 发表于 2020-9-22 10:50:12

依据GB51348-2019第13.2.3-1条,开敞式楼梯间应设疏散照明{:1_437:}。一网打尽!

hastings 发表于 2020-9-22 11:47:55

这条应该是对建规10.3.1条的补充,仔细对照可以发现,民规的这条所指的场所,建规都没提到。
所以民规这条的前提也是除27米以下的住宅。只能说民规的条文没说清楚前提。
当然,这是个人理解~

124803430 发表于 2020-9-22 19:17:12

这条基本上囊括了所有的民用建筑,然后按应急照明规范,可以得出
除了一层的没有楼梯的建筑不需要做应急照明,其他的建筑全部按集中应急照明做~

rexcao 发表于 2020-11-5 08:45:11

谢谢楼上的各位,读个规范还要推理一下,哎{:1_423:}