wangguichao66 发表于 2020-9-22 09:16:00

GB51348 9.4.5 电动伸缩门的等电位联结问题

本帖最后由 wangguichao66 于 2020-9-22 09:28 编辑

GB51348-2019
9.4.5 室外电动伸缩门的配电线路,应设过负荷保护、短路保护及剩余电流动作保护电器,并应做等电位联结。
条文说明中未对等电位联结做任何表述(非常不理解,估计是编写条文说明时把等电位联结的事忘了{:1_428:}),
请教一下大家下面几种做法(或组合)那些算是满足规范要求?
(1)仅电动伸缩门金属体做等电位联结。
(2)电动伸缩门金属导轨(如果有)和电动伸缩门金属体均做等电位联结。
(3)电动伸缩门金属导轨(如果有)应与电动伸缩门金属体做辅助等电位联结。
(4)在电动伸缩门周边间隔0. 6 m埋设两条等电位联结线,作为均衡故障电压之用。

小菜 发表于 2020-9-22 09:27:36

地面做等电位网格是必需的,否则不能防止PE线传导电位

wangguichao66 发表于 2020-9-22 09:35:07

小菜 发表于 2020-9-22 09:27
地面做等电位网格是必需的,否则不能防止PE线传导电位

非常认同您的意见,可惜的是从规范条文字面看不出这一层意思。

树欲静而风不止 发表于 2020-9-22 09:36:23

楼主可以参考标准图集15D502,25页

wangguichao66 发表于 2020-9-22 10:01:48

树欲静而风不止 发表于 2020-9-22 09:36
楼主可以参考标准图集15D502,25页

谢谢树总!
我是审图的,遇到的难题是假如电动伸缩门只是电动伸缩门金属体做了等电位联结,不能判定别人错,只能口头建议别人按图集的做法做。

wangguichao66 发表于 2020-9-22 10:08:30

本帖最后由 wangguichao66 于 2020-9-22 10:15 编辑

电动伸缩门电死人的案例不少,新版民规总算把这一条列入强条,是个难得的进步之处,可惜搞成了烂尾工程。

DDou 发表于 2020-9-22 15:15:56

室外电动铁艺门这种等电位怎么做呢?伸缩门还有轨道,铁艺门好像没有轨道

swdswd 发表于 2020-9-23 20:32:49

伸缩门的金属构件作等电位联接

swdswd 发表于 2020-9-23 20:39:39

门下地面设等电位帶

D800-1~8 发表于 2020-9-23 21:51:53

本帖最后由 D800-1~8 于 2020-9-23 21:55 编辑

民规总犯这种错误:①名词术语不规范;
②某个条款局限于某一种设备/产品,还有其他产品类型、却不理睬了。

这条款限定在电动伸缩门,
明显,还有很多其他类型大门呢。。平移大门、滑移大门……性质都类似的,但没写进去。




再比如后面 “除防火卷帘外,其他控制箱放配电小间/电井”这个条款,就局限在防火卷帘。。。其他那么多类型消防设备,都不管不顾了。给大家造成了不必要的困扰。

荣知事 发表于 2020-9-26 09:57:35

楼上说的没错。头疼医头,脚疼医脚岂能有安全。问题不是移动门一个,电动卷帘门,空调室外机,所有TN-S系统都存在危险。既然TN-S那么危险,还要它干什么呢?把传递残余电压的保护导线PE切断不就安全了,采用TT ,加一个单机漏保不就完事了吗。

若水_eNw1Z 发表于 2020-11-5 15:34:26

请问车库的电动门等电位怎么做?按新民标也应该是要做的。详GB51348-2019-9.4.6 自动旋转门、电动门和电动卷帘门的所有金属构件及附属电气设备的外露可导电部分均应做等电位联结。

年华LX 发表于 2021-4-7 11:09:10

若水_eNw1Z 发表于 2020-11-5 15:34
请问车库的电动门等电位怎么做?按新民标也应该是要做的。详GB51348-2019-9.4.6 自动旋转门、电动门和电动 ...

同问,请问解决了吗?

以梦为马 发表于 2022-4-3 10:36:54

荣知事 发表于 2020-9-26 09:57
楼上说的没错。头疼医头,脚疼医脚岂能有安全。问题不是移动门一个,电动卷帘门,空调室外机,所有TN-S系统 ...

但是民标又有一条前提,室外距离建筑20米以内的应与建筑物内接地形式一致。有时候这些室外设备或附属小建筑物离塔楼不到20米或者就在地下室正上方,这种情况咋处理?

muyi626 发表于 2022-4-5 22:07:11

以梦为马 发表于 2022-4-3 10:36
但是民标又有一条前提,室外距离建筑20米以内的应与建筑物内接地形式一致。有时候这些室外设备或附属小建 ...

暂且不说这个20米是否正确的问题(IEC里面从来没说过20米这个范围问题),就单说民标20米这条本身就是指的照明。放到电动伸缩门这里就更不合适了