请问矿物绝缘电缆在哪查荷载量
审图终于对我这个电气小羔羊下手了(手动滑稽)意见是:桥架内明敷设的电缆应采用矿物绝缘电缆
现在我的电缆型号是WDZN-YJV-3X25+1X16-CT
请问转换成矿物绝缘电缆后还会是3X25吗 查:19DX101-1 请问矿物绝缘电缆轻载和重载有什么区别? swdswd 发表于 2020-9-21 13:29
查:19DX101-1
好的,谢谢{:1_428:} 你桥架消防和非消防合用吗?不合用的话,完全可以不用矿物电缆。 wesotrojan 发表于 2020-9-21 13:40
请问矿物绝缘电缆轻载和重载有什么区别?
我也想知道
之前画的都是WDZN-YJV
矿物绝缘的样本图都没有....{:1_437:} hastings 发表于 2020-9-21 13:48
你桥架消防和非消防合用吗?不合用的话,完全可以不用矿物电缆。
不合用的 但是审图提了 只能改了{:1_430:} 轻载和重载电压等级不同,轻载500V,重载750V,一般轻载用在控制线路,重载用于配电线路 hehe99 发表于 2020-9-21 13:52
轻载和重载电压等级不同,轻载500V,重载750V,一般轻载用在控制线路,重载用于配电线路
get it {:1_428:}
谢谢解答{:1_428:}{:1_428:} 百家钱 发表于 2020-9-21 13:49
不合用的 但是审图提了 只能改了
审图提的依据是什么? 如果这样,那地下室全部消防电缆都得采用矿物绝缘电缆了 树欲静而风不止 发表于 2020-9-21 14:16
如果这样,那地下室全部消防电缆都得采用矿物绝缘电缆了
全部意见在这里 低烟无卤电缆表达有误;桥架内明敷设的电缆应采用矿物绝缘电缆
除此之外 他还提了工作泵热继电器应作用于跳闸...
百家钱 发表于 2020-9-21 14:38
全部意见在这里 低烟无卤电缆表达有误;桥架内明敷设的电缆应采用矿物绝缘电缆
除此之外 他还提了工作泵 ...
消防电缆用独立CT,不需用MI电缆 百家钱 发表于 2020-9-21 14:38
全部意见在这里 低烟无卤电缆表达有误;桥架内明敷设的电缆应采用矿物绝缘电缆
除此之外 他还提了工作泵 ...
在地下室不需要 什么叫"桥架内明敷设的电缆";对应的那不是还有“”桥架内暗敷设的电缆“”