树欲静而风不止 发表于 2020-9-21 10:22:29

人防区域上面为变电所

地下室人防区域,上面有一个单层的变电所,变电所开洞下到地下室人防区域,是否可行,需不需要特殊处理?

chipy 发表于 2020-9-21 10:34:46

到人防只能预埋管吧,开洞以后怎么封堵?

hbsjzsjy 发表于 2020-9-21 10:36:26

人防顶板开洞太不靠谱了吧?供人防区域的平时电源做密闭肋还说的过去。

二点半太阳 发表于 2020-9-21 10:57:29

顶板开洞战时封堵吗?估计人防设计不会同意。埋管可能更好一些。与人防设计沟通吧。

swdswd 发表于 2020-9-21 11:02:31

设內附式防爆波电缆井

swdswd 发表于 2020-9-21 11:04:00

参阅07FD02-P28

树欲静而风不止 发表于 2020-9-21 11:16:02

swdswd 发表于 2020-9-21 11:02
设內附式防爆波电缆井

关键是我地面有建筑,如果地面没有,肯定做防爆井,这个变电所,是住宅塔楼的裙房(沿塔楼壁下去的),是否也需要

swdswd 发表于 2020-9-21 11:55:26

树欲静而风不止 发表于 2020-9-21 11:16
关键是我地面有建筑,如果地面没有,肯定做防爆井,这个变电所,是住宅塔楼的裙房(沿塔楼壁下去的),是 ...

方案一:人防工程內设內附壁式防爆波电缆井

swdswd 发表于 2020-9-21 11:57:16

树欲静而风不止 发表于 2020-9-21 11:16
关键是我地面有建筑,如果地面没有,肯定做防爆井,这个变电所,是住宅塔楼的裙房(沿塔楼壁下去的),是 ...

方案二:不设防爆波电缆井,电缆管作防护密闭措施

swdswd 发表于 2020-9-21 11:58:43

swdswd 发表于 2020-9-21 11:57
方案二:不设防爆波电缆井,电缆管作防护密闭措施

GB50038一2005第7、4、8条文说明

zhouke 发表于 2020-9-21 13:00:33

进出人防的所有管线均需做防护密闭,与人防无关的管线最好不要穿越人防区。

zhouke 发表于 2020-9-21 13:03:35

由变电所引至人防的配电回路只需做好防护密闭,不必设防爆波电缆井。

hastings 发表于 2020-9-21 13:50:38

进出人防都是穿管密闭的,哪有开孔洞的?

7741607aaa 发表于 2020-9-21 14:39:05

这个应该可以,本身就在一栋楼内,只不过变配电室在上面,电缆穿越人防与非处按照人防要求处理就行了,没有规范要求的,咨询人防设计院估计也说不出来个所以然{:1_428:}

taiyuntao 发表于 2020-9-22 14:14:49

最便捷的方法,穿管处做防护密闭处理