MNS柜安装问题
MNS低压配电柜800*2200*1000,内设GFQ3-1600/4P双电源转换开关(1600A),以及市电和柴油发电机进线端的两个隔离开关,两隔离开关均为ABB的OT1600E/4P,请问这三个元器件放在一个MNS柜内空间够吗?这样设计是否合理 可以的哦! 看装法,有3个元件从上到下竖向1字形装的;有上面双隔离,下面转换开关,倒品字形装的;第一种装的下,垂直铜排耗量多,第二种应该宽度小了 OT1600的宽度400多,两台装超过800,而且要做铜排,至少要1米宽