huo 发表于 2020-9-18 19:17:52

室外敷设

住宅小区室外敷设电缆,有10根,按标准得用排管,然后得用人孔井,人孔井需要埋深2米多点,那手孔井的排水怎么办,水专业的雨水管应该没有这么深吧。如果用直埋是不是电缆太多了。求教都是怎么做外网的

一生何求 发表于 2020-9-20 08:50:33

电力排管顶部覆土700mm就行了,如果排管采用混凝土封包更好,人孔井也不用太深,井底排水就近引入雨水井

xpyyy 发表于 2020-9-20 23:33:12

可以采用电缆沟+排管,不设工井!

树欲静而风不止 发表于 2020-9-21 08:53:47

市政上,都是电井最低点提资给总平面,然后计算雨水井的最低标高