AJUN123 发表于 2020-9-17 12:25:19

精装里时控开关的灯具和感应开关的灯具需要分回路控制吗?可不可以合用一回路?

还有就是问一下,精装上5w,7w的筒灯和射灯,数量上不能超过25个嘛?

x01oct 发表于 2020-9-17 13:20:57

1.看你控制要求
2.不宜

树欲静而风不止 发表于 2020-9-17 14:09:16

一个回路,没有问题

cad2020 发表于 2020-9-17 17:17:15

时控开关不是按回路来吗?如果你跟感应做到一块,那这两种灯到点都灭了哦,建议不要做到一个回路里,可以跟甲方确定一下;精装上的灯具不要死卡25个的要求,我觉得满足电流要求多带点也无所谓,毕竟25个一个回路的出处是考虑控制灯具的范围不要太大

树欲静而风不止 发表于 2020-9-17 17:21:34

嗯,我没有看清,如果有时控,那就不能一个回路

swdswd 发表于 2020-9-17 21:35:48

控制原理不同,当然不可同回路