libocai 发表于 2020-9-17 10:09:51

以后小型幼儿园也要设置FAS了

   根据《民用建筑电气设计标准》(GB51348-2019)要求,幼儿园的儿童用房场所应设置火灾自动报警系统(13.2.1-4),而《建筑设计防火规范》(GB50016)仅要求大、中型幼儿园的儿童用房等场所设置火灾自动报警系统。
   另外按照现行消防技术规范体系的建立原则,消防设施设置场所的要求由《建筑设计防火规范》等建筑类规范规定,消防设施设计、施工及验收的要求由系统类规范规定。因此,某种消防设施是否需要设置,主要执行《建筑设计防火规范》等建筑类规范。(详见公消〔2017〕159号)。
   

树欲静而风不止 发表于 2020-9-17 10:27:49

原来怎么设,确实不怎么看民规,今后估计得看了,已经上升到GB了

百家钱 发表于 2020-9-17 16:06:19

还好我设计的都是工业建筑的多{:1_428:}

cad2020 发表于 2020-9-17 17:12:03

意思是报消防可以不按新民标来吗

swdswd 发表于 2020-9-17 21:29:28

应执行,小型幼儿园设个区报放在值班室