传染病医院新风机、排风机以及压差监测电气如何控制
传染病医院新风机、排风机与电动密闭阀之间如何联锁控制,还有各个区之间的压差监测如何控制?是否必须上BA系统才行,有没有哪位能提供比较详细的传染病医院的设计图纸供学习,非常感谢! 开机:打开排风机一打开电动密闭阀一打开新风机 上貼一为联鎖,漏写了 关机:与开机相反 最好上BAS(但不是必须) 实施压差监測报警 通过BAS实现压差调节 swdswd 发表于 2020-9-17 22:34通过BAS实现压差调节
不设BAS,设一套压差监控系统就行了吧 树欲静而风不止 发表于 2020-9-18 08:30
不设BAS,设一套压差监控系统就行了吧
可不设BAS联动控制,压差异常声光报警,手动调节 swdswd 发表于 2020-9-18 13:34
可不设BAS联动控制,压差异常声光报警,手动调节
如果风机风速不可调,这个压差调什么部位? 树欲静而风不止 发表于 2020-9-18 14:13
如果风机风速不可调,这个压差调什么部位?
如风机风速不可调,则调阀门的开度