二点半太阳 发表于 2020-9-16 10:57:40

指南中油机市电切换图例正确吗?

民用建筑电气设计标准实施指南中“柴油发电机组与市电的切换方案”示例图对吗?

x01oct 发表于 2020-9-16 11:05:23

看着就那么别扭。。。。。我觉得对不了

树欲静而风不止 发表于 2020-9-16 11:06:45

切换位置搞错了

quanquancircles 发表于 2020-9-16 11:12:55

我觉得画错地方了
另外,请问实施指南出版了么?哪里购买?当当没有找到

xkh721218 发表于 2020-9-16 11:15:37

消防负荷和一级负荷没有双电源,非消防负荷倒是由双电源切换供电。牛

hastings 发表于 2020-9-16 12:01:01

这个图听宣贯的时候,我就发现是错的了。对照建筑防火规范条文说明的图12就知道了。

wyh2007 发表于 2020-9-16 13:56:45

我就想知道按这个图出施工图,最后施工的也按图施工了,出了问题设计人员是否可以不承担责任?因为设计时是按照实施指南来做的。如果要追究责任编制实施指南和出版实施指南的人员是否要承担主要责任?

swdswd 发表于 2020-9-16 14:59:13

明显画錯了,应对称右面,

小菜 发表于 2020-9-16 15:25:38

一眼望去就觉得有问题,定睛一看果然是错的{:1_428:}
其实作为经常画图或者审图的人,眼角余光都能扫出这图有问题,所以。。。

BEBE 发表于 2020-9-16 17:12:47

真的是不严谨,瞎编乱造的规范!

azbe 发表于 2020-9-16 22:36:23

“深思熟虑”的东西,怎么会错呢?

lanxia_008 发表于 2020-9-17 22:34:36

没问题,一路消防一路非消防

xpyyy 发表于 2020-11-16 21:53:35

消防负荷、一级负荷末端双电切换,非消防次重要负荷单回路供电,所以不能算错吧!{:1_428:}