干式消火栓的问题
做了个工程,干式消火栓用电磁阀控制做了自动报警。电磁阀接输入输出模块?干式消火栓箱内还是手动按钮连接到电磁阀吗? 电磁阀需要专线联动消火栓泵启动吗? 电磁阀不能接输入输出模块,应该消火栓处按钮直接打开 消火栓泵启动,依然是消防水池出水管压力开关启动 可以参考这个图集 本帖最后由 xyw9630510 于 2020-9-16 08:08 编辑
树欲静而风不止 发表于 2020-9-15 17:12
电磁阀不能接输入输出模块,应该消火栓处按钮直接打开
这样是说充水只能靠 干式消火栓的启动按钮 不能靠探测器的信号? 那电磁阀(弹簧非浸泡水中,失电开启)供电? 电磁阀状态信号不需要反馈给消防控制室? xyw9630510 发表于 2020-9-16 08:04
这样是说充水只能靠 干式消火栓的启动按钮 不能靠探测器的信号? 那电磁阀(弹簧非浸泡水中,失电开启) ...
嗯,应该是不能只接入输入输出模块,还应该在消火栓按钮能打开。 树欲静而风不止 发表于 2020-9-16 08:29
嗯,应该是不能只接入输入输出模块,还应该在消火栓按钮能打开。
干式消火栓的控制电的规范和图集提到的很少;水的规范和图集 基本上之说自己的连锁控制,和火灾自动报警怎么配合就没说明。 树欲静而风不止 发表于 2020-9-15 17:14
可以参考这个图集
请教,为了防冻设置的干式消火栓系统,算不行联动设备,还用设火灾自动报警系统么? madact 发表于 2022-7-19 16:38
请教,为了防冻设置的干式消火栓系统,算不行联动设备,还用设火灾自动报警系统么?
如果参照预作用的喷淋,还是建议设置火灾报警系统