紫外线消毒灯

请问各位传染病医院紫外线杀菌灯怎么控制合理一些?清洁走道的杀菌灯集中控制还是就地开关控制?房间内的杀菌灯是集中控制还是就地控制?

树欲静而风不止 发表于 2020-9-15 10:43:53

清洁走道的杀菌灯集中控制好一些

树欲静而风不止 发表于 2020-9-15 10:44:26

房间内的杀菌灯就地控制好一些

swdswd 发表于 2020-9-15 11:04:55

房间內就地控制灯开关放在门外小箱內上锁底1.6m,专人负责操作

小颜19841022 发表于 2020-9-15 11:05:50

树欲静而风不止 发表于 2020-9-15 10:43
清洁走道的杀菌灯集中控制好一些

污染区走道是否需要设置杀菌灯呢?规范上明确写了清洁走道,污染区走道没有说

小颜19841022 发表于 2020-9-15 11:07:16

树欲静而风不止 发表于 2020-9-15 10:44
房间内的杀菌灯就地控制好一些

房间内的杀菌灯控制开关是放在室内还是室外好一些啊

taiyuntao 发表于 2020-9-15 11:11:38

房间内杀菌灯做到不是任何人都能随便开启即可,放室内也可

树欲静而风不止 发表于 2020-9-15 11:14:48

小颜19841022 发表于 2020-9-15 11:05
污染区走道是否需要设置杀菌灯呢?规范上明确写了清洁走道,污染区走道没有说

污染区应该不需要

树欲静而风不止 发表于 2020-9-15 11:15:16

小颜19841022 发表于 2020-9-15 11:07
房间内的杀菌灯控制开关是放在室内还是室外好一些啊

放在室外好一些

swdswd 发表于 2020-9-15 22:24:50

我咨询了一下大夫:凡汚染区均应设消毒灯

swdswd 发表于 2020-9-15 22:31:05

有条件時釆用智能控制,探测房间是否有人,房间无人与固定时间与门开灯

swdswd 发表于 2020-9-15 22:36:18

走道采用专用回路集中控制,控制按钮放在有人值班的值班室,专人操作

小颜19841022 发表于 2020-9-17 09:35:52

swdswd 发表于 2020-9-15 22:24
我咨询了一下大夫:凡汚染区均应设消毒灯

好的 我也觉得应该要设置 谢谢了啊

mofei0312 发表于 2020-9-17 09:58:18

有的医院会直接告诉你要求,做过一个要求均是集中控制