洁净电子厂房防静电接地

等电位总箱和局部等电位箱的线缆是如何确定大小的?等电位总箱联合接地还需要远离防雷引下线吗

苦瓜不苦 发表于 2020-9-14 10:40:03

按照规范GB50611-2010《电子工程防静电设计规范》6.0.8干线都需要不小于95mm2吗

x01oct 发表于 2020-9-14 10:46:23

有联合的,也有单独做的,单独做的要远离建筑物好像是20m吧

苦瓜不苦 发表于 2020-9-14 10:50:44

x01oct 发表于 2020-9-14 10:46
有联合的,也有单独做的,单独做的要远离建筑物好像是20m吧

6.0.5  防静电接地宜选择联合接地方式。当选择单独接地方式时,接地电阻值不应大于10Ω ,并应与防雷接地装置保持20m以上的间距。
是,如果按联合接地方式还会有什么特殊要求吗

心中有佛 发表于 2020-9-15 08:40:56

没什么特殊需求,不要与防雷引下线共用,尽量远。

追风少年2 发表于 2024-9-5 14:16:02

干线95mm2的