华阳新能源 发表于 2020-9-12 17:25:10

充电桩电缆选择

12台7kw交流慢充充电桩一共84kw选用多大的电缆合适

swdswd 发表于 2020-9-12 21:53:27

三相电缆工js計祘:Pe=84Kw,COS为0.85,Kx=0、7,Pjs=59Kw,工js=105A,按此选即可

swdswd 发表于 2020-9-12 21:54:41

Kx見18D705-2-P14

swdswd 发表于 2020-9-12 22:51:53

考虑谐波电流大,选4大1小电缆

x01oct 发表于 2020-9-14 10:47:32

swdswd 发表于 2020-9-12 22:51
考虑谐波电流大,选4大1小电缆

单相桩,本来也要4+1电缆

swdswd 发表于 2020-9-14 11:07:59

x01oct 发表于 2020-9-14 10:47
单相桩,本来也要4+1电缆

考虑非线性电流太选4大1小

x01oct 发表于 2020-9-14 11:14:22

swdswd 发表于 2020-9-14 11:07
考虑非线性电流太选4大1小

本来三相不平衡,N线就应该与相线等截面,如谐波大,是否需要考虑N线截面翻倍?仅仅是4+1不一定够,或者在终端进行一定的治理。

swdswd 发表于 2020-9-14 11:18:05

x01oct 发表于 2020-9-14 11:14
本来三相不平衡,N线就应该与相线等截面,如谐波大,是否需要考虑N线截面翻倍?仅仅是4+1不一定够,或者 ...

12台庄負荷是平衝的

x01oct 发表于 2020-9-14 11:27:40

swdswd 发表于 2020-9-14 11:18
12台庄負荷是平衝的

那就不能只来几辆车,恰好多数在某一相上?

swdswd 发表于 2020-9-14 11:45:23

x01oct 发表于 2020-9-14 11:27
那就不能只来几辆车,恰好多数在某一相上?

那充其量等效最大也是12台