综合布线系统强电是如何供电的
因为有核心交换机和每个楼层的交换机,一般是如何给交换机供电的,给弱电分配一个配电箱还是每个楼层的强电配电箱分别引回路给交换机供电 楼层配电箱引回路肯定不行 弱电应设置专门的配电箱,当设备负荷级别较高时(建筑物最高级别一致),应设置双电源配电箱来供电 我看到弱电厂家都是在弱电间设置双切箱供电给集中UPS,然后UPS出线电源到弱电井里需要设置交换机的地方 树欲静而风不止 发表于 2020-9-11 11:26我看到弱电厂家都是在弱电间设置双切箱供电给集中UPS,然后UPS出线电源到弱电井里需要设置交换机的地方
所以说从配电室引一路给弱电配电箱就行了是吧? 可以在层公共照明箱内预留回路 RazorLeaf 发表于 2020-9-11 11:33
所以说从配电室引一路给弱电配电箱就行了是吧?
得给两路