一类高层住宅走道照明是一级负荷,一类高层民用建筑主要通道及楼梯间照明用电是二....
1、一类高层住宅走道照明是一级负荷,一类高层民用建筑主要通道及楼梯间照明用电是二级负荷,原因是什么?2、一类二类高层住宅楼梯间照明是几级负荷?标准为何不提?
3、高层住宅不属于高层民用建筑吗?
规范居然认为住宅的通道照明级别高于其他民用建筑,这个很奇怪 住宅的通道照明,居民都非常熟悉,闭着眼睛都知道在哪,公共建筑就完全不一样 不知道出于什么考虑 很迷惑 这就像编的程序遇到bug了。。 宣贯不是说了吗,理由是住宅建筑多为消防兼用照明,故为一级负荷,但是消防兼用了就是消防负荷,把一类住宅走道照明全部定为一级负荷就有点无语,我觉得非兼用的住宅走道照明跟一类民用建筑做成二级负荷就够了 cad2020 发表于 2020-9-11 17:09
宣贯不是说了吗,理由是住宅建筑多为消防兼用照明,故为一级负荷,但是消防兼用了就是消防负荷,把一类住宅 ...
他们总是对的,错了也是经过“深思熟虑”的。 考虑到公共建筑空置率较高,平时一般人员很少,故一类高层公共建筑的走道照明为二级负荷。而住宅建筑需求火爆,入住率高,停电影响人数多,故一类高层住宅建筑的走道照明定义为一级负荷。 有宣贯课件吗,分享出来学习学习。 cad2020 发表于 2020-9-11 17:09
宣贯不是说了吗,理由是住宅建筑多为消防兼用照明,故为一级负荷,但是消防兼用了就是消防负荷,把一类住宅 ...
这种理由,难道不是明显违反了GB50052-2009第3.0.1条吗?这是强条啊! 树欲静而风不止 发表于 2020-9-11 10:24
住宅的通道照明,居民都非常熟悉,闭着眼睛都知道在哪,公共建筑就完全不一样
完全同意,且住宅的疏散一般比公建短多了,怎么也不应该一类高层住宅比一类高层民用建筑要高啊 bcdchenp 发表于 2020-9-14 09:01
考虑到公共建筑空置率较高,平时一般人员很少,故一类高层公共建筑的走道照明为二级负荷。而住宅建筑需求火 ...
这不是胡扯么