定海神针铁 发表于 2020-9-10 17:06:00

感烟探头的设置问题

净深超600mm的梁窝,面积多小的时候可以不用设置感烟探头~~~

lbo505 发表于 2020-9-10 17:23:23


谢谢 分享

swdswd 发表于 2020-9-10 22:56:55

梁间淨距小于1m,可不设探測器,可看作一个梁

定海神针铁 发表于 2020-9-11 10:05:17

swdswd 发表于 2020-9-10 22:56
梁间淨距小于1m,可不设探測器,可看作一个梁

说明了一种情况...{:1_420:}

keith4ee 发表于 2020-9-11 21:48:59

3w.soujianzhu.cn/Norm/JzzyXq.aspx?id=235
详见附录F 不同高度的房间梁对探测器设置的影响
      附录G 按梁间区域面积确定一只探测器保护的梁间区域的个数

keith4ee 发表于 2020-9-11 21:50:06

6.2.3 在有梁的顶棚上设置点型感烟火灾探测器、感温火灾探测器时,应符合下列规定:
1 当梁突出顶棚的高度小于200mm时,可不计梁对探测器保护面积的影响。
2 当梁突出顶棚的高度为200mm~600mm时,应按本规范附录F、附录G确定梁对探测器保护面积的影响和一只探测器能够保护的梁间区域的数量。
3 当梁突出顶棚的高度超过600mm时,被梁隔断的每个梁间区域应至少设置一只探测器。

songxia_123 发表于 2020-9-17 15:36:57

6.2.3的第4 被梁隔断的区域面积超过一只探测器的保护面积时,被隔断的区域应按本规范第 6. 2. 2 条第 4 款规定计算探测器的设置数量。
被梁隔断的区域面积可包括梁宽,轴间距是8.1*8.1米,如果包括就得放两个烟感,如果不包括就只放一个烟感,遇到这样的情况一般的做法是什么。

x01oct 发表于 2020-9-17 15:39:48

songxia_123 发表于 2020-9-17 15:36
6.2.3的第4 被梁隔断的区域面积超过一只探测器的保护面积时,被隔断的区域应按本规范第 6. 2. 2 条第 4 款 ...

2个            

songxia_123 发表于 2020-9-17 15:58:30

按着字面理解,梁宽400的话就是7.7*7.7,就小于60平了。
页: [1]
查看完整版本: 感烟探头的设置问题