大空间厂房使用燃气防爆的问题?
各位大师,现一个一万平的大空间厂房,厂房内多处使用天然气加热工艺。请问是否需要防爆设计?(工艺是建设单位自己搞的)1、这个工艺可能用明火,《爆规》说明火设备附近不用防爆?是出于何可考虑,有可能点火没点着也发生燃气泄漏啊?
2、厂房高9米左右,燃气泄漏探测器在顶棚上装?
3、这么大个厂房,按防爆设计不现实吧,就算在释放源点考虑防爆,差不多也要厂房2/3的面积。关键是工艺设备,控制仪表这些东西估计很难搞防爆?
可否,有其他措施,加强通风良好之类的不用做防爆设计?
如使用明火,則属丁类厂房,类似于燃气锅炉房锅炉间 问题1:燃气燃烧了,故周围不考虑防爆设计 问题2:燃气的主要成份是甲烷CH4,轻于空气,故探測器设于頂部 问题3:頂部灯具及排风电机要用隔爆型 swdswd 发表于 2020-9-10 21:53
问题3:頂部灯具及排风电机要用隔爆型
防爆不只是由灯具、风机等选个防爆设备就可以完事了 bcdchenp 发表于 2020-9-10 22:04
防爆不只是由灯具、风机等选个防爆设备就可以完事了
.你的方案是什么呢?