百家钱 发表于 2020-9-9 14:56:17

人防电气相关问题

工程是两栋一类高层住宅加地下停车场,地下停车场面积有一万多平,然后人防面积3000多平。查了规范,人防面积小于5000平,可不设柴油发电机,但是规范50038-7.2.7 因地面建筑平时使用需要设置的柴油发电机组,宜按战时区域电源设置。所设置的柴油发电机组,宜设置在防护区内
这条的意思是平时用电需要设置的柴油发电机,然后可以当做战时的电源用,而且要设置在人防区内,

所以还是需要在人防区设置发电机吗?




x01oct 发表于 2020-9-9 15:43:43

不需要设,且强烈不建议平时柴发按人防战时电源做

百家钱 发表于 2020-9-9 15:57:17

x01oct 发表于 2020-9-9 15:43
不需要设,且强烈不建议平时柴发按人防战时电源做

好的 谢谢{:1_428:}
再请教一下 小于5000平的人防工程 战时的电源可以一路从市政引进,一路从人防区域电源引进吗

树欲静而风不止 发表于 2020-9-9 16:02:31

战时柴发,容量不能做太大,而且需要单独的进出风口

百家钱 发表于 2020-9-9 16:08:53

树欲静而风不止 发表于 2020-9-9 16:02
战时柴发,容量不能做太大,而且需要单独的进出风口

何止啊 如果做柴发还要做水冷 要设置冷却水泵 冷却水池 这一套下来 造价多了很多

swdswd 发表于 2020-9-9 22:49:33

百家钱 发表于 2020-9-9 15:57
好的 谢谢
再请教一下 小于5000平的人防工程 战时的电源可以一路从市政引进,一路从人防区域电 ...

有条時引,无条件時设UPS与EPS

x01oct 发表于 2020-9-10 13:06:58

百家钱 发表于 2020-9-9 15:57
好的 谢谢
再请教一下 小于5000平的人防工程 战时的电源可以一路从市政引进,一路从人防区域电 ...

可以的            

libocai 发表于 2020-9-10 14:51:06

百家钱 发表于 2020-9-9 15:57
好的 谢谢
再请教一下 小于5000平的人防工程 战时的电源可以一路从市政引进,一路从人防区域电 ...

成熟做法EPS,但是也要做防爆波电缆井。同时预留战时区域电源的接入口。

百家钱 发表于 2020-9-11 08:53:20

libocai 发表于 2020-9-10 14:51
成熟做法EPS,但是也要做防爆波电缆井。同时预留战时区域电源的接入口。

建筑是已经做了防爆井,现在怕的是没有区域电源可以接

ws00525859 发表于 2020-9-11 12:47:01

没有区域电源也没关系。还有移动电源车会用到那个井。

百家钱 发表于 2020-9-11 12:48:21

ws00525859 发表于 2020-9-11 12:47
没有区域电源也没关系。还有移动电源车会用到那个井。

好的 那我就放心的大胆做了{:1_428:}