新民标13.3.2.1条好像没人讨论吗
每栋做报警系统的住宅门厅要做区域报警控制器。以前大家是怎么做的呢~PS:大家关心的巡检柜问题,居然宣贯提都不提。
感觉新民标拿到个编制权(话语权),就一个劲的管很多民用建筑所涉及到的内容。
要是类似防火规范一样,怎么做看各自规范。要不要做看防火规范,这样有点条例。
怎么不管有没有人值班,都在门厅设置区域报警控制器? 树欲静而风不止 发表于 2020-9-9 14:56
怎么不管有没有人值班,都在门厅设置区域报警控制器?
这个是王大主编的发明吧? 〈火规〉3、2、2条:区域报警系统的设计…控制器应放在有人值班的場所 民标13、3、1第8款是宜,13、3、2条第1款是应当无值班室時,只好设个火灾显示盘 以往作法:各单元底层设火灾显示盘 本帖最后由 D800-1~8 于 2020-9-9 22:59 编辑
13.3.2
居住区设计,应根据50016 和 本标准。。。。可没让大家参照报警规范50116哦,说明此处是有分歧的。
50116的条款,极大限制了区域控制器的应用。这几年大家很少用了吧?
51348又放开了管制————13.3.1.4 区域报警控制器 可以很宽松的放在无人值班场所!
住宅,不分规模等级,只要有公共门厅,就上区报。
每幢楼都设,全国那么多住宅、数量不得了。
做报警控制器的厂家开心死了。 巡检柜,其实是讲了的。。。你一下课就往外跑,当然没听到了。宣贯会后,一群人围着王老先生咨询呢。。就有巡检柜的问题! 总之,有问题就在《建筑电气》论坛发帖
杂志社会挑选问题 在期刊答复! D800-1~8 发表于 2020-9-9 22:53
巡检柜,其实是讲了的。。。你一下课就往外跑,当然没听到了。宣贯会后,一群人围着王老先生咨询呢。。就有 ...
弱弱的问一下,王老怎么回答的?
PS:第一天宣贯会早上的开场白:本次宣贯不接受提问,问题将由会务组带回去,由编制组统一回复。是什么意思?我记得设计人员去工地解决问题时,碰到不会的,也会把问题带回去,再回复。 搁群里看有审图老师提这条了{:1_424:} D800-1~8 发表于 2020-9-9 22:53
巡检柜,其实是讲了的。。。你一下课就往外跑,当然没听到了。宣贯会后,一群人围着王老先生咨询呢。。就有 ...
宣贯已经是神奇的操作了,宣贯还会后私下问,有啥用? hastings 发表于 2020-9-10 08:43
弱弱的问一下,王老怎么回答的?
PS:第一天宣贯会早上的开场白:本次宣贯不接受提问,问题将由会务组带 ...
编制标准的人哪能不会呢?每人都会,但不同的人观点无法统一,各说各的。何况宣贯会讲了也没有用,以书面答复为准。 D800-1~8 发表于 2020-9-9 22:53
巡检柜,其实是讲了的。。。你一下课就往外跑,当然没听到了。宣贯会后,一群人围着王老先生咨询呢。。就有 ...
宣贯会也没有解释权,该干啥还是干啥。审图该提还是提。一年N多的宣贯会,你明白就行了