wenqi3276 发表于 2020-9-9 11:17:01

新民标附录A30中小型剧场消防负荷为二级是否妥当

新民标附录A第30条,中小型剧院(小于1200座位)消防负荷为二级;GB50016第10.1.2条第5项超过1500座位的为二级负荷,二者不统一,大家如何看。

wenqi3276 发表于 2020-9-9 11:28:53

JGJ-2016第1.0.5条明确中型剧场为801-1200座位

wenqi3276 发表于 2020-9-9 11:36:25


JGJ57-2016第1.0.5条明确中型剧场为801-1200座位{:1_437:}

mp88 发表于 2020-9-9 13:38:54

新民标,参考了剧院建筑规范。更合理。

防火规范,未来要修订的

wenqi3276 发表于 2020-9-9 15:14:55

新民标13.1.3明确要求在符合GB51348的同时尚要符合GB50016,在GB50016未更新前,防火设计、消防审查、验收都是执行母规GB50016,现在提高负荷等级给大家觉得规范编制很不严谨。

wenqi3276 发表于 2020-9-9 15:19:48

JGJ57-2016第1.0.5条明确大型剧场为1201--1500座,GB51348也未明确大型剧场的负荷等级,干嘛不直接说剧场消防负荷都为二级呢

wenqi3276 发表于 2020-9-9 15:32:42

GB50016明确了特大型(大于1500座位)剧场消防负荷为二级,GB51348只明确了中小型剧场消防负荷为二级,大型的未明确,什么意思呢