消防改造工程
一个商场做消防改造,水暖专业未设计防排烟系统,电气专业火灾自动报警系统里关于防排烟的东西也未画,说明里写明防排烟系统的联动不在本次设计范围内,由甲方另行委托设计。请问这么做可以吗,能通过审图吗{:1_430:} 不能形成完整的消防设计文件,怎么审查?怎么能通过? 完整的消防电气设计文件应该包括:负荷分级、电源、配电、用电系统防火、应急照明和疏散指示、火灾自动报警系统、装修电气防火 wenqi3276 发表于 2020-9-9 10:22完整的消防电气设计文件应该包括:负荷分级、电源、配电、用电系统防火、应急照明和疏散指示、火灾自动报警 ...
非常感谢 {:1_452:} 我们这图审是明确规定消防部分是不能甩项的。你们设计院和甲方沟通好了可以另行设计,然后 甲方必须再另找设计院设计再设计才能去审查报备验收(那为什么不找一家全设计的呢?) 疏散照明倒是有可能 住建部51号令及其指导细则明确了消防设计文件及归档资料的要求 既然是消防改造,涉及消防的各专业均应作,否则无法报建 swdswd 发表于 2020-9-9 21:25
既然是消防改造,涉及消防的各专业均应作,否则无法报建
正解!否则就不叫消防改造