防雷设计规范5.3.6条
根据防雷设计规范第5.3.6条,利用柱内钢筋做引下线,采用基础接地体,地面下0.7m做接地连接板,这时是地面上是做接地测试箱,还是接地断接箱呢,到底设不设断接卡? 不设断接卡。 审图说地面下的接地连接板再增加外引人工极的话,地面上就需要设断接卡,这么说合理吗 gtyddg 发表于 2020-9-11 09:26审图说地面下的接地连接板再增加外引人工极的话,地面上就需要设断接卡,这么说合理吗
不需要设置,此时不断开测的接地电阻,就是真实的接地电阻 仅利用基础接地,只设连接板,且不低于0.3米。你的高度怎么是-0.7米。基础接地不足时,补加人工接地,人工接地的引线上端焊接断接卡,断接卡的上端焊接至连接板