zhouke 发表于 2020-9-4 17:34:32

车库照明负荷等级

GB51348-2019/3.2.7......地下停车库等大面积场所的二级照明用电应采用双重电源的两个低压回路交叉供电。
该条的意思是车库普通照明定为二级负荷?地下车库非人员密集场所,机动车均自带大灯。车库普通照明失效不会产生明显的不良后果,车库普通照明定为三级负荷不存在任何问题。将车库普通照明提高为二级负荷有何必要?
一级负荷才需要双重电源供电,即便将车库普通照明定为二级负荷也不需要双重电源的两个低压回路供电。双重电源不易取得,按二级负荷供电的车库如何实现普通照明“应采用双重电源的两个低压回路交叉供电”?

x01oct 发表于 2020-9-4 18:27:18

我觉得这句规范的意思是:“当照明是二级负荷时”如何如何做。。。但是没有说地下车库照明是二级负荷

zhouke 发表于 2020-9-4 18:45:54

x01oct 发表于 2020-9-4 18:27
我觉得这句规范的意思是:“当照明是二级负荷时”如何如何做。。。但是没有说地下车库照明是二级负荷

不知道何种情况下要将车库普通照明定为二级负荷?

wga918 发表于 2020-9-5 07:24:05

有些地方是按照二级做的,比如华南的某些市、山东的某些市,大多数是按照三级负荷

xyw9630510 发表于 2020-9-5 08:20:18

车库建筑设计规范
7.4.1 特大型和大型车库应按一级负荷供电,中型车库应按不低于二级负荷供电,小型车库可按三级负荷供电。机械式停车设备应按不低于二级负荷供电。各类附建式车库供电负荷等级不应低于该建筑物的供电负荷等级。

50~300就是中型车库了   

感觉这供电要求有点高的

x01oct 发表于 2020-9-5 10:16:20

zhouke 发表于 2020-9-4 18:45
不知道何种情况下要将车库普通照明定为二级负荷?

我没有找到规范要求二级负荷

DDou 发表于 2020-9-5 11:20:06

像住宅小区地下车库,定成二级负荷有多大意义,去看看地下车库有多少灯是亮着的

x01oct 发表于 2020-9-5 11:47:00

xyw9630510 发表于 2020-9-5 08:20
车库建筑设计规范
7.4.1 特大型和大型车库应按一级负荷供电,中型车库应按不低于二级负荷供电,小型车库 ...

这说的不是照明负荷等级,是最高负荷等级。

比如一类高层,按一级负荷供电,也没有说普通照明都是一级负荷

D800-1~8 发表于 2020-9-5 22:28:45

请翻开规范407页,I类汽车库消防设备、机械停车算一级。二三类车库 消防、停车设备算二级。
没提一般照明的事。

但这里有一个问题,汽车库列在交通建筑下。是否特指客运站的地下车库、航站楼的地下车库,而不适用住宅 写字楼下的车库?

对比了一下《JGJ243-2011 交通建筑电气设计规范》,
民规这栏,地铁、汽车库是比JGJ243新增内容。所以,表格里适用于住宅 写字楼的汽车库

汽车库划到交通建筑里,也是民规的一大创举。

小菜菜、 发表于 2020-9-7 08:48:35

我也觉得是当为二级负荷时 这样做但是车库普通照明二级负荷这个很少见个别审图老师按车库建筑规范提过大型车库普通照明一级负荷更可笑的是 我按三级负荷做的被别院同行取笑过不知所以然

百家钱 发表于 2020-9-8 08:45:42

地下车库不做人防吗 好羡慕 我最近在做一万平的地下停车场 要被逼疯了{:1_430:}

xyw9630510 发表于 2020-9-8 08:54:30

百家钱 发表于 2020-9-8 08:45
地下车库不做人防吗 好羡慕 我最近在做一万平的地下停车场 要被逼疯了

大部分都做人防的

二点半太阳 发表于 2020-9-8 08:59:18

本来很清楚的事情,又被搅混了!为了宣贯的需要而埋下的雷?

scmcl 发表于 2020-9-9 09:58:15

关于车库普通照明的负荷等级问题,以前有争议,在原来应急照明可以兼做普通照明的时代,由于有应急照明的存在,普通照明视为三级负荷也没啥,停电了就停电,不影响使用;但现在应急照明不能兼做普通照明,地下车库留有备用照明很好理解,但TMD全部普通照明是二级负荷就坑爹了!!!!

zhouke 发表于 2020-10-5 10:15:01

普通照明失效,应急照明自动启动。
页: [1] 2
查看完整版本: 车库照明负荷等级