gtyddg 发表于 2020-9-4 09:55:27

新民规的接地极不应采用热浸镀锌钢材的问题

新民规的12.5.6第4条,当自埋入混凝土基础内的接地极引出接地导体时,埋在土壤内的外接导体不应采用热浸镀锌钢材,这句话怎么理解,不用热镀锌钢材,用什么呢?

小菜 发表于 2020-9-4 09:57:24

在土壤中的接地体连接到混凝土基础内的钢材的情况下,土壤中的接地体宜采用铜质、外表面镀铜的钢或不锈钢导体。IEC62305-3:2010

gtyddg 发表于 2020-9-4 10:04:37

小菜 发表于 2020-9-4 09:57
在土壤中的接地体连接到混凝土基础内的钢材的情况下,土壤中的接地体宜采用铜质、外表面镀铜的钢或不锈钢导 ...

钢材和铜连接,不是更容易腐蚀吗,这条的是基于什么原理呢

树欲静而风不止 发表于 2020-9-4 10:38:15

故弄玄虚

ccck 发表于 2020-9-4 11:02:01

这就有点荒唐了,角钢接地极是钢的,混凝土基础里也是钢的,热镀锌是为了更好的防腐,难道可以用冷镀锌钢材?

这规范我还没看到,哪里可以看啊?

ccck 发表于 2020-9-4 11:04:26

542.2.5  应考虑在接地配置中采用不同材料时的电解腐蚀。当自埋入混凝土基础内的接地极引出外接导体时(例如接地导体),埋在土壤内的外接导体不应采用热浸镀锌钢材。

可以用冷镀锌钢材?

whitepigeon 发表于 2020-9-4 18:50:16

是怕土壤里的酸碱对热镀锌造成腐蚀,接地极不宜用热镀锌钢也不是新提法啊。。

quanquancircles 发表于 2020-9-4 20:38:31

gtyddg 发表于 2020-9-4 10:04
钢材和铜连接,不是更容易腐蚀吗,这条的是基于什么原理呢

看50057的条文说明,电化学反应

quanquancircles 发表于 2020-9-4 20:40:39

whitepigeon 发表于 2020-9-4 18:50
是怕土壤里的酸碱对热镀锌造成腐蚀,接地极不宜用热镀锌钢也不是新提法啊。。

的确,是50057换了个说法,但50057是“宜”用啥啥啥,新规是“不应”热镀锌,连铜价都不考虑了

wga918 发表于 2020-9-5 07:20:23

这一条和雷规是一致的

ctick 发表于 2020-9-5 11:35:46

ccck 发表于 2020-9-4 11:04
542.2.5  应考虑在接地配置中采用不同材料时的电解腐蚀。当自埋入混凝土基础内的接地极引出 ...

采用铜质或不锈钢材料

x01oct 发表于 2020-9-5 11:50:31

条文说明:铜或不锈钢

D800-1~8 发表于 2020-9-5 22:07:21

11.8.1条———铜、镀铜钢、不锈钢

与GB50057-2010是一致的

说明民规防雷编制组,是看过GB50057-2010的


但是,为什么防侧击雷措施、雷击数计算公式……等做法,没有参考GB50057-2010??

真是个谜团。。。期待编制组澄清

小菜菜、 发表于 2020-9-7 09:05:06

树欲静而风不止 发表于 2020-9-4 10:38
故弄玄虚

树总 我看防雷引下线下端-0.8~1米处引出外墙1米的镀锌钢导体这个条文也没了   是否还需要?如果需要按此条文是否不能用镀锌的呢?{:1_452:}{:1_452:}

树欲静而风不止 发表于 2020-9-7 10:41:07

小菜菜、 发表于 2020-9-7 09:05
树总 我看防雷引下线下端-0.8~1米处引出外墙1米的镀锌钢导体这个条文也没了   是否还需要?如果需要按此 ...

没有了,不需要了