沉默是金哈 发表于 2020-9-3 17:24:37

无火灾自动报警系统如何实现应急照明启动

2000平米的小公建,根据火规10.3.1走廊设置疏散照明,但楼内未设置火灾自动报警系统,仅设置了A型应急照明灯具和集中电源(集中电源非集中控制系统,无应急照明控制器),19D702-7的P18页说明应能手动操作集中电源,控制集中电源转入蓄电池电源输出点亮,但询问过一个应急照明厂家说不能实现,因为没有应急照明控制器,请教怎么处理好哈?图集可以实现手动控制但应急照明厂家却说不行啊

沉默是金哈 发表于 2020-9-3 17:50:41

如何实现正常电源断电后应急照明点亮啊,求各位大大指教

天道酬勤1 发表于 2020-9-3 18:37:06

非集中控制系统的应急照明配电箱(应急照明集中电源装置)是需要自带应急启动按键(钮)或开关的,以实现火灾情况下点亮操作,可以理解为新规范下产品制造要求,应急照明规范宣贯时候专家也一再强调配电箱内部是厂家的事,设计人员做好箱前和箱后的内容即可{:1_428:}

沉默是金哈 发表于 2020-9-3 18:52:17

天道酬勤1 发表于 2020-9-3 18:37
非集中控制系统的应急照明配电箱(应急照明集中电源装置)是需要自带应急启动按键(钮)或开关的,以实现火 ...

感谢大大,一直很迷茫小建筑的应急照明启动问题

swdswd 发表于 2020-9-3 21:48:18

沉默是金哈 发表于 2020-9-3 17:50
如何实现正常电源断电后应急照明点亮啊,求各位大大指教

火灾時,非消防断电,手动操作集中电源转入电池电源输出

D800-1~8 发表于 2020-9-3 22:37:36

我正在送检产品————应急照明集中电源、带远程硬线启动功能,
由值班室、物业远程启动


集中电源是肯定要放在竖井、配电间的,火灾时候,竖井门的钥匙都找不到了吧。

swdswd 发表于 2020-9-3 22:49:57

D800-1~8 发表于 2020-9-3 22:37
我正在送检产品————应急照明集中电源、带远程硬线启动功能,
由值班室、物业远程启动



小建筑我放在值班室

swdswd 发表于 2020-9-3 22:52:00

D800-1~8 发表于 2020-9-3 22:37
我正在送检产品————应急照明集中电源、带远程硬线启动功能,
由值班室、物业远程启动



只要有消防产品认証,

swdswd 发表于 2020-9-3 22:56:16

D800-1~8 发表于 2020-9-3 22:37
我正在送检产品————应急照明集中电源、带远程硬线启动功能,
由值班室、物业远程启动



有认証,对不放在值班室的那当然好

树欲静而风不止 发表于 2020-9-4 08:43:00

D800-1~8 发表于 2020-9-3 22:37
我正在送检产品————应急照明集中电源、带远程硬线启动功能,
由值班室、物业远程启动



这种产品都有市电监测线,能否利用这个

zhouke 发表于 2020-9-4 09:50:39

停电自动点亮,手动操作点亮。

insert 发表于 2020-9-4 19:38:00

断市电后应当只能持续10~15分钟,且规定不能超过30分钟,所以断电做不了火灾信号

wga918 发表于 2020-9-5 07:22:07

面板不是有手动控制按钮吗

qq920922944 发表于 2020-10-8 16:55:25

集中电源箱是可以手动开启应急的,也叫强制应急,我们公司的是一个钥匙孔,有配两把钥匙的,另外有市电的啊,一断电就启动应急,打开开关也会强制启动应急