CB级双电源转换开关
这个图是我在其他图中看到的,请问这个图中的CB级转换开关为什么选用仅具有短路保护的断路器?为什么不具有过载保护呢?
这个估计是带消防设备的 树欲静而风不止 发表于 2020-9-3 17:11
这个估计是带消防设备的
我看了,不是消防设备,就是带的公共走道的照明。对于CB级的转换开关除了消防负荷,其他非消负荷规范上是不是没有要求这么选择呢?找了一些规范也没找到这么设置的具体依据呢? 113120 发表于 2020-9-3 18:07
我看了,不是消防设备,就是带的公共走道的照明。对于CB级的转换开关除了消防负荷,其他非消负荷规范上是 ...
好像没有这样的要求 这图抄的,后面的32A断路器作用是什么呢,发生短路哪个32A的跳呢,在比灵敏度吗? 画错了呗,后面还有一个分励脱扣切电的呢,应该不是消防的 这个图,后面的断路器,连断路器是微型断路器还是塑壳断路器都没标清楚 113120 发表于 2020-9-3 18:07
我看了,不是消防设备,就是带的公共走道的照明。对于CB级的转换开关除了消防负荷,其他非消负荷规范上是 ...
1、走道的二级负荷照明还不够重要,可设过负荷保护。
2、后面32a断路器带过载保护,前面就不带了、避免重复。此处设个带分励的负荷开关可以。 谢谢楼主分享