二点半太阳 发表于 2020-9-3 10:29:07

综合医院独立的发热门诊楼是否需要设置火灾自动报警系统?

综合医院独立的发热门诊楼,建筑面积1300平方米,3层。室外消防用水量25L/s,本身只有10个留观病房,医院的病房楼床位数大于200个,医院有火灾自动报警系统,发热门诊楼是否需要设置火灾自动报警系统?

二点半太阳 发表于 2020-9-3 10:43:48

《医疗建筑电气设计规范》为行业标准,编号为JGJ 312-2013
 13.0.1医疗建筑宜设置公共安全系统。
条文说明:
 13.0.1 公共安全系统通常包括火灾自动报警系统、视频安防监控系统、入侵报警系统、出入口控制系统、电子巡查系统、停车库管理系统、患者及婴儿安全管理系统及应急响应系统等。本条文推荐有条件时设置公共安全系统是鉴于国家现行有关防火标准中,火灾自动报警系统的设置有些场所“应”,有些场所“宜”,有些场所“可”,故此处笼统地要求“宜”设置公共安全系统,具体项目依据国家现行有关标准执行。

azbe 发表于 2020-9-3 11:09:05

GB 50849-2014第9.1.1 条:
医院智能化系统的设计内容应至少包括火灾自动报警及消防联动控制系统、紧急广播及公共广播系统、建筑设备监控系统、安全防范系统、综合布线系统、计算机网络系统、有线电视系统、信息显示系统、医护对讲系统、病房视频监视及探视系统等。


这个应至少包括有点意思,这些系统,甲方是否需要,都要设上吗?

不代表 发表于 2020-9-3 11:10:36

有防排烟系统就要

azbe 发表于 2020-9-3 11:14:04

大于200床位,必须设置,强条。

二点半太阳 发表于 2020-9-3 11:44:06

azbe 发表于 2020-9-3 11:14
大于200床位,必须设置,强条。

大于200床位,是指医院的床位,还指门诊楼的床位?

azbe 发表于 2020-9-3 11:50:44

200床位,应该是指医院规模。

树欲静而风不止 发表于 2020-9-3 14:03:55

规范:不少于200床的医院门诊楼、病房楼和手术部

Hero_我大哥 发表于 2020-9-3 15:18:28

哈哈 最近市场内涌入大量 发热门诊项目,赶紧学习学习{:1_438:}{:1_438:}{:1_438:}

二点半太阳 发表于 2020-9-4 08:58:52

azbe 发表于 2020-9-3 11:50
200床位,应该是指医院规模。

《综合医院建设标准》建标 110-2008
第十条 综合医院的建设规模,按病床数量可分为200床、300床、400床、500床、600床、700床、800床、900床、1000床九种。

这就意味着综合医院的规模不会小于200床位,那么,综合医院的门诊楼、病房楼和手术部都是必须设置火灾自动报警系统。

二点半太阳 发表于 2020-9-4 09:08:51

树欲静而风不止 发表于 2020-9-3 14:03
规范:不少于200床的医院门诊楼、病房楼和手术部

医院的发热门诊,一般都是要求与门诊楼分开设置的,规模相对要小得多。同样规模的发热门诊楼,放在综合医院应设置火灾自动报警系统,放在小于200床位的专科医院内,就可以不设置火灾自动报警系统吗?

树欲静而风不止 发表于 2020-9-4 09:17:59

二点半太阳 发表于 2020-9-4 09:08
医院的发热门诊,一般都是要求与门诊楼分开设置的,规模相对要小得多。同样规模的发热门诊楼,放在综合医 ...

如果医院里设置了火灾报警系统,我觉得都应该设置

二点半太阳 发表于 2020-9-4 09:33:26

医院这种特殊场所,设置火灾报警系统无疑是最好的选择;但从规范的规定来看,小于200床位的医院,可以不设置,不太合适。

lightfish 发表于 2020-9-4 17:52:21

有自动喷淋有防排烟就要设

tianshangfei123 发表于 2022-3-8 10:20:12

有防排烟就要设
页: [1] 2
查看完整版本: 综合医院独立的发热门诊楼是否需要设置火灾自动报警系统?