AJUN123 发表于 2020-9-2 21:20:44

消防控制室的管线预埋数量如何确定?

一个15w平方的纯住宅小区,约65幢楼,30幢27层高层,25幢11层小高,其余的配套,加个12w方的地下车库。只有一个消控室。

树欲静而风不止 发表于 2020-9-3 08:26:18

这个消防控制室,应该是在大地下室上方吧

mofei0312 发表于 2020-9-3 08:52:16

有多少出线、进线就预埋多少管线

AJUN123 发表于 2020-9-3 08:54:31

树欲静而风不止 发表于 2020-9-3 08:26
这个消防控制室,应该是在大地下室上方吧

不在,消控室在地库边界外面{:1_430:}

树欲静而风不止 发表于 2020-9-3 09:44:08

AJUN123 发表于 2020-9-3 08:54
不在,消控室在地库边界外面

这种规模的,一般都是附近的楼栋和防火分区直接给回路,包括直接手动线,其余的较远的地方,都是去通信总线,那边再设报警器分回路,总线可以共管,其余广播线和电话线。所以总体管线预留可以考虑8孔63管径差不多了

树欲静而风不止 发表于 2020-9-3 09:46:22

AJUN123 发表于 2020-9-3 08:54
不在,消控室在地库边界外面

2孔总线、1孔电话、1孔广播、2孔控制线,备用2孔

mofei0312 发表于 2020-9-3 10:21:40

消控室是否和安防室合用,合用的话也要考虑进去

mofei0312 发表于 2020-9-3 11:42:38

119电话也要1孔