关于雨淋灭火系统的仓库火灾探测器选择问题。
各位大师。GB50116关于雨淋灭火系统的联动控制要求:请问:1、GB50116为啥要求雨淋系统用感温探测做报警信号?用感温不行?怕误报?
2、超过了8m的仓库,不能用点型感温探测器,请问用什么探测器能满足规范要求。
雨淋下来,水量太大,怕误报,所以用感温 还是用感温,设专用的感温探测器,往下伸出杆来安装 树欲静而风不止 发表于 2020-9-2 15:00
还是用感温,设专用的感温探测器,往下伸出杆来安装
温感不用贴着顶安装吗?如果吊杆安装,温感以上至顶棚的部分不是保护不到? bcdchenp 发表于 2020-9-2 17:10
温感不用贴着顶安装吗?如果吊杆安装,温感以上至顶棚的部分不是保护不到?
顶上还有烟感,这个专用 bcdchenp 发表于 2020-9-2 17:10
温感不用贴着顶安装吗?如果吊杆安装,温感以上至顶棚的部分不是保护不到?
項部可设空气抽样感烟探测器 烟雾是火灾初期,二楼说得对,防止误报,免使水流充满保护場所