多回路电线在金属槽盒内敷设的校正系数问题
9回路插座和空调线路在吊顶内的金属槽盒中敷设,请问降载系数是按民规7.4.4的成束...封闭式敷设(校正系数0.5),还是按单层无孔托盘(校正系数0.7)考虑,相差还是比较大的哈 槽盒选大一点,就按0.7 既然在金属槽盒内敷设,就应该按槽盒校正载流量。另外,工作电流不大于导线载流量30%的回路不计入回路数量。线缆间距大于外径2倍不必校正。 在有可燃物的吊顶內,应用密闭式金属线槽:0、5 在无可燃物的吊顶內用无孔托盘且单层布线:0、7 本帖最后由 zhouke 于 2020-9-1 18:33 编辑吊顶内若无喷淋必须用槽盒。除非用矿缆。