总而言之,电气接地 与 信息智能化接地是共用的
取最低值1Ω
库房这种,几十几百平米,没有啥智能化系统啊 quanquancircles 发表于 2020-9-2 14:47
是么,我咋觉得北京这边小电阻接地的也不少呢
新规已经不提4Ω了,而是我上面贴的12.5.11
北京地区0.5欧姆 x01oct 发表于 2020-9-4 17:16
北京地区0.5欧姆
我知道,某本规范的条文说明还写了这个,但是也没要求全国都0.5或是1啊 quanquancircles 发表于 2020-9-4 20:37
我知道,某本规范的条文说明还写了这个,但是也没要求全国都0.5或是1啊
不是规范,是北京供电局的文件《国网北京市电力公司配电网工程典型设计-配电分册(2014版)》 x01oct 发表于 2020-9-5 11:48
不是规范,是北京供电局的文件《国网北京市电力公司配电网工程典型设计-配电分册(2014版)》
某本规范的条文说明说到了北京0.5这个事,我不记得哪本了,但规范正文没有要求0.5