小小军 发表于 2020-8-26 20:44:32

两层地下室,负一层配电房,如何做电缆沟

正在做一个两层地下室车库,每层层高4米,梁下只有3.2M净高,高低压配电房的位置层高不够,如何处理?(一层少许商铺,没做在主体下),是不是配电房局部降底板,做电缆沟?一般做法是什么?没做过两层的,怕甲方说影响负二层层高,负二层是人防地下室。

专业生产母线 发表于 2020-8-26 21:07:33

柜子2.2米高,还有1米高,我母线槽可以走{:1_428:}

zhouke 发表于 2020-8-26 21:22:57

不做电缆沟,上进线,上出线。

树欲静而风不止 发表于 2020-8-27 08:20:45

不管上进线,上出线,还是别的方法,梁下3.2米都是不行的

树欲静而风不止 发表于 2020-8-27 08:23:57

降板,或局部升板都行

树欲静而风不止 发表于 2020-8-27 08:25:37

直接给建筑提资,变电所净高4米,让他们想办法

二点半太阳 发表于 2020-8-27 08:43:24

降板一般不行。变电所地面须高于周边地面,供电部门及规范有相关规定。只能局部升板。净高的要求各地不一样,按照当地的规定执行。

嘿嘿嘿嘿 发表于 2020-8-27 09:16:16

柜子2.2米,净高3.2米,还有一米的净空,可以做上出线,好好排列下柜子,让出线的位置在梁空间之内,应该可以出的来。千万别有母线就好,一交叉就完蛋了。

keith4ee 发表于 2020-8-27 09:28:17

按描述来分析,梁下净高还有3.2m,其中低压柜2.2米,加上柜子高出地面0.1m,应该没问题。

小小军 发表于 2020-8-27 10:37:30

够因该是够,但是一般设计都是3.9米以上,虽然规范没有明文规定,但是担心图审会提,这次在一个很难缠的图审公司审图

树欲静而风不止 发表于 2020-8-27 10:54:02

小小军 发表于 2020-8-27 10:37
够因该是够,但是一般设计都是3.9米以上,虽然规范没有明文规定,但是担心图审会提,这次在一个很难缠的图 ...

这不是图审公司的事。这种变电所,一般最后都是包给供电部门下面的电力公司做,他们对层高都有一定的要求

天道酬勤1 发表于 2020-8-27 13:40:00

审图公司比供电局好搞定多了,你审图过了,供电那块过不了才是大问题,依据供电部门要求对建筑提资

hastings 发表于 2020-8-27 15:14:13

供电部门才掌握生杀大权~层高不够,不给你通电~~

x01oct 发表于 2020-8-28 08:40:43

这么点儿层高,只能降板了

x01oct 发表于 2020-8-28 08:45:27

看到好几位说高度可以,能不能说说是哪个地区可以?

我做过很多,从来没见过这么点儿层高可以的。

下进下出线,梁下净高3.0m已经是极限尺寸了,通常我都会要3.5m净高,这样才好一些。

如果上进线,通常此数值基础上+1.0m