113120 发表于 2020-8-26 15:23:47

强、弱电管线

请问:新的民用建筑电气设计标准中关于建筑物中的暗敷设的配电、弱电管线是否有要求呢?

swdswd 发表于 2020-8-26 15:38:35

強电见8、1、8

swdswd 发表于 2020-8-26 15:42:04

弱电见26、5节

113120 发表于 2020-8-26 16:07:39

swdswd 发表于 2020-8-26 15:38
強电见8、1、8

强、弱电暗敷设的话还是可以采用PC管?

swdswd 发表于 2020-8-26 16:21:33

113120 发表于 2020-8-26 16:07
强、弱电暗敷设的话还是可以采用PC管?

強电PC管暗敷:燃烧性能B2级,厚1.8mm及以上

swdswd 发表于 2020-8-26 16:25:08

113120 发表于 2020-8-26 16:07
强、弱电暗敷设的话还是可以采用PC管?

弱电PC管暗敷:燃烧性能B1级且有中等机械应力

113120 发表于 2020-8-27 09:54:23

swdswd 发表于 2020-8-26 16:21
強电PC管暗敷:燃烧性能B2级,厚1.8mm及以上

请问:这个要求,具体在规范哪里可以找到呢?

swdswd 发表于 2020-8-27 11:50:50

113120 发表于 2020-8-27 09:54
请问:这个要求,具体在规范哪里可以找到呢?

新民标8、6、2

113120 发表于 2020-8-27 13:48:35

swdswd 发表于 2020-8-27 11:50
新民标8、6、2

非常感谢您的指教!