疑问一:
规范13.8.4条明确了消防配电线路的选择,条文解释又提出消防联动总线等线路选择耐火时间不低于750°C、90min且毒性指标不低于t1的电缆或电缆,按表13.7.16消防用电设备持续供电时间有多个选择,为什么这里只提90min,而不是根据建筑分类及级别,选择相应的持续供电时间?什么燃烧性能的电线电缆满足毒性指标t1?
疑问二:
规范13.9.1条提出非消防符合线缆与通信电缆的选择要求,什么燃烧性能的电线电缆能满足毒性指指标及燃烧滴落物级别要求,住宅建筑怎么选择?谁有相关的参数提供一下或者厂家联系方式,我自己咨询不到,感谢

树欲静而风不止 发表于 2020-8-26 08:33:05

这本规范确实是不严谨

树欲静而风不止 发表于 2020-8-26 08:34:40

很多电缆的产品参数要求,要求生产厂家的,作为设计规范,无从下手

小菜菜、 发表于 2020-8-26 08:48:13

是不是以后要编电缆代号 然后加备注抄规范说明{:1_430:}

DDou 发表于 2020-8-26 09:46:30

条文解释和条文对不起来,之前报批稿的条文中有提到温度、时间,正式版条文里面没提到

ethan_fan 发表于 2020-8-27 14:52:26

燃烧性能等级和阻燃等级两个概念,尤其要注意

libocai 发表于 2020-8-27 17:24:36

树欲静而风不止 发表于 2020-8-26 08:33
这本规范确实是不严谨

都是大白话看懂了就设计,这还有什么宣贯和出那本指南书的必要了吗?哈哈哈哈{:1_428:}