113120 发表于 2020-8-25 15:51:32

电梯功率

请问:电梯设备厂家提供的动力电源容量是21KVA,那么转化为千瓦的话怎么计算?

taiyuntao 发表于 2020-8-25 16:07:10

21x0.85x√0.5

树欲静而风不止 发表于 2020-8-25 16:23:14

乘以功率因数就行了

113120 发表于 2020-8-25 16:58:31

taiyuntao 发表于 2020-8-25 16:07
21x0.85x√0.5

请问:式中的√0.5是什么意思?

113120 发表于 2020-8-25 17:02:29

树欲静而风不止 发表于 2020-8-25 16:23
乘以功率因数就行了

功率因数按0.5~0.6取吗?

树欲静而风不止 发表于 2020-8-25 17:15:09

113120 发表于 2020-8-25 17:02
功率因数按0.5~0.6取吗?

交流梯0.6,直流梯0.8

taiyuntao 发表于 2020-8-26 10:12:53

113120 发表于 2020-8-25 16:58
请问:式中的√0.5是什么意思?

0.5是暂载率

113120 发表于 2020-8-26 15:19:35

谢谢各位!