14D504 从93页开始
但我又有个新的问题{:1_431:}
这种一点接地的做法,从变压器到低压柜是3相+PEN。新规7.5.3要求,带有接地故障保护(GFP)功能的断路器应选用四极开关。是不是按照新规低压进线就不能做四段保护了? swdswd 发表于 2020-8-25 21:29
接地按GB/T50065-2011第7.1.2,ACB用3P
3P我明白为什么了。但是,看图纸有的低压进线做的四段保护,新规7.5.3要求,带有接地故障保护(GFP)功能的断路器应选用四极开关,我就又晕了{:1_437:} 变压器就地接地有问题,此时主开关联络开关只能用4P。若一点接地,主开关联络开关用3P。 quanquancircles 发表于 2020-8-25 21:45
3P我明白为什么了。但是,看图纸有的低压进线做的四段保护,新规7.5.3要求,带有接地故障保护(GFP)功能 ...
按GB/丅50065应一点接地,低压側单相接地保护由高压側AH時限过流兼任,故ACB就可用3P了 swdswd 发表于 2020-8-31 11:52
按GB/丅50065应一点接地,低压側单相接地保护由高压側AH時限过流兼任,故ACB就可用3P了
有些图纸低压进线断路器用的四段保护(就不讨论有没有必要了),按照新规,要做4P 继续读新规发现,这个问题在12.4.11的条文说明已有解答