请问哪本规范规定多大的变压器可以不设置高压开关柜?
我在网上查的是800以下的变压器不需要设置,但没有找到依据,望赐教,谢谢! 可以参考一下新民规 树欲静而风不止 发表于 2020-8-24 16:42可以参考一下新民规
好的,谢谢树总! 还要看当地供电部门的规定,我们这里是1000KVA要用AH 新民规啥都有。。。仔细翻翻,很有启发 D800-1~8 发表于 2020-8-24 20:47
新民规啥都有。。。仔细翻翻,很有启发
是的,我看过一些,可是我们主要是做工业建筑的,{:1_430:} swdswd 发表于 2020-8-24 20:45
还要看当地供电部门的规定,我们这里是1000KVA要用AH
好的,谢谢 你这里的不设置开关,是指进线开关还是保护开关? azbe 发表于 2020-8-25 10:14
你这里的不设置开关,是指进线开关还是保护开关?
惭愧,我也不是很懂,我感觉进线开关都得有吧,我写安设报告,就是初步设计。对于变压器前是否设置一个高压柜不是很了解,望赐教,谢谢! GB50053 3.2.13 变压器一次侧高压开关的装设,应符合下列规定:
1 电源以树干式供电时,应装断路器、负荷开关-熔断器组合电器或跌落式熔断器;630kVA容量变压器及以下可采用跌落式熔断器;
xpyyy 发表于 2020-8-30 00:30
GB50053 3.2.13 变压器一次侧高压开关的装设,应符合下列规定:
1 电源以树干式供电时,应装断路器 ...
谢谢,断路器、负荷开关-熔断器组合电器或跌落式熔断器是不是要设置高压柜啊? 轻云舟 发表于 2020-9-1 08:59
谢谢,断路器、负荷开关-熔断器组合电器或跌落式熔断器是不是要设置高压柜啊?
装什么:一是变压器有保护,二是检修時有明显的断开点 轻云舟 发表于 2020-9-1 08:59
谢谢,断路器、负荷开关-熔断器组合电器或跌落式熔断器是不是要设置高压柜啊?
装什么:一是变压器有保护,二是检修時有明显的断开点 swdswd 发表于 2020-9-1 11:37
装什么:一是变压器有保护,二是检修時有明显的断开点
只要符合以上二原則,不一定是AH swdswd 发表于 2020-9-1 11:41
只要符合以上二原則,不一定是AH
好的,谢谢!