小规模公共建筑疏散照明如何启动疏散照明灯

如题,无火灾自动报警系统和区域报警控制器的小规模公共建筑,其走道设了集中电源非集中控制系统,请问消防疏散如何手动控制点亮疏散照明灯哈,

树欲静而风不止 发表于 2020-8-24 16:40:09

接市电监测线,停电就点亮了

neulgg 发表于 2020-8-24 17:08:29

树欲静而风不止 发表于 2020-8-24 16:40
接市电监测线,停电就点亮了

树总,只靠市电检测线,火灾时点亮不了吧?

D800-1~8 发表于 2020-8-24 20:53:13

首先看一下50016,小规模建筑尽量不设置,能不设、则不设。
有时候设置了,和吃了蟑螂一样难受

如果应设置,看应急照明图集,里面有小建筑做法



我们这一些项目的建筑物,套不上规范的、就没做应急照明,也都顺利通过审图

swdswd 发表于 2020-8-24 21:38:19

火灾時手动非消防断电,手动操作集中电源转入蓄电池供电,同时手动控制应急灯点亮

swdswd 发表于 2020-8-24 21:46:51

見19D702-7-P18

3343 发表于 2020-8-25 09:36:20

一直觉得手动点亮应急照明和手动切断非消防太鸡肋了 也特别不实用
每次做这种设计都觉得特别别扭{:4_105:}

3343 发表于 2020-8-25 15:45:14

3343 发表于 2020-8-25 09:36
一直觉得手动点亮应急照明和手动切断非消防太鸡肋了 也特别不实用
每次做这种设计都觉得特别别扭{:4_105: ...

我知道的是 好像有的应急产品箱体上外面有个按钮 火灾时按那个按钮就可以点亮
类似于风机就地控制的那种吧{:5_184:}
不知道有没有别的方式...