室外电缆

请问:室外敷设的强电、弱电管距离建筑物的距离不能小于多少?

树欲静而风不止 发表于 2020-8-24 15:22:27

线路穿管,与建筑物距离好像没有规范规定

树欲静而风不止 发表于 2020-8-24 15:23:02

本身线路穿管都可以进户了

树欲静而风不止 发表于 2020-8-24 15:23:34

如果平行,可以参照直埋电缆的距离要求

Forener2333 发表于 2020-8-24 15:55:46

08D800-7第12页有个表格,上到是有说电缆与建筑物基础不小于0.6米

swdswd 发表于 2020-8-24 21:05:55

平行時,距建筑物基础:特殊情况時不小于0.3m(GB50217表5、3、5)

113120 发表于 2020-8-25 15:45:28

谢谢各位的热心指教!