轻云舟 发表于 2020-8-21 11:21:49

做火灾报警的建筑,电缆桥架需要做线缆式感温探测器吗?

如题,电缆竖井,电缆桥架需要做线缆式感温探测器吗?谢谢

swdswd 发表于 2020-8-21 13:38:51

敷设具有可延燃的绝缘层和外护层电缆的电缆沟、㚒层、电缆竖井式,做

swdswd 发表于 2020-8-21 13:41:23

另:不易安装点型探測器的夾层、闪顶,做

swdswd 发表于 2020-8-21 13:42:25

又:隧道、管廊,做

swdswd 发表于 2020-8-21 13:48:21

敷设可延燃…的为电缆夹层、电缆竖井,做

树欲静而风不止 发表于 2020-8-21 14:16:37

swdswd 发表于 2020-8-21 13:48
敷设可延燃…的为电缆夹层、电缆竖井,做

规范哪里的?

taiyuntao 发表于 2020-8-21 15:51:02

GB50116   5.3.3

swdswd 发表于 2020-8-21 16:36:50

树欲静而风不止 发表于 2020-8-21 14:16
规范哪里的?

GB50229-2019

轻云舟 发表于 2020-8-22 08:30:37

taiyuntao 发表于 2020-8-21 15:51
GB50116   5.3.3

谢谢,我感觉这本规范只是说如何做,至于是否需要做还得看其他规范吧

轻云舟 发表于 2020-8-22 08:31:45

swdswd 发表于 2020-8-21 16:36
GB50229-2019

谢谢,不是发电厂也要做吗?

swdswd 发表于 2020-8-22 10:48:34

轻云舟 发表于 2020-8-22 08:31
谢谢,不是发电厂也要做吗?

如该建筑按〈建规〉需作FAS,则要作,理由是共性的