huo 发表于 2020-8-20 19:18:19

接地的意思

ups电源出线处设置隔离变压器,采用tn-s系统,要求中性点接地,这个接地怎么实现,ups电源进线端的pe线算接地点吗,如果做个局部等电位箱,和本层钢筋连接算不算,还是得直接从基础引专用接地线

swdswd 发表于 2020-8-20 22:23:38

从MEB总等电位端子排引专用接地线

荣知事 发表于 2020-8-21 16:58:20

UPS输出没有必要去搞TN-S,因为其根本不存在高压击穿低压问题。本来很安全的输出,就是人触及相线,也不会有对地电流,你搞了TN就有对地电击危险了。外壳接保护导线(PE)是上一级(输入)TN-S事情。

swdswd 发表于 2020-8-24 22:04:30

UPS输入输出为TN一S時,接地作法参阅15D202-3-P21