消防应急照明系统的供电问题
现有一 三层办公楼,总面积不过2000方,对于消防应急照明系统供电问题如下:1.消防应急照明用电负荷分类是否按照《建规》10.1.110.1.2 和10.1.3条进行?若是,则因室外消防用水量达到 25L/s,故为二级负荷
2.若第一个问题回答正确,则依《新民规》13.7.15第1条 主电源由双电源自动转换箱供给。(PS:一个三层办公楼,仅为总功率不过1KW的消防应急照明上双电源是否经济合理;且灯具采用集中电源供电时,灯具的主电源和蓄电池电源均由集中电源提供,即消防应急照明已经默认是“一级负荷”)若依此条,是否在集中电源的主电源配电中 ,再增设一个小容量EPS?
3.依《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》3.3.8 第3条中第2条:非集中控制型系统中(本单体建筑无需设FAS),集中设置的集中电源应由正常照明线路供电,显然与《新民规》13.7.15第1条 “主电源由双电源自动转换箱供给 ” 矛盾冲突,综上应该如何考虑此单体中的 消防应急照明系统供电问题?
如果室外消防用水量为25L/s,是三级负荷,不是二级负荷。 若采用集中电源供电,灯具内不需蓄电池。 二点半太阳 发表于 2020-8-20 18:09
如果室外消防用水量为25L/s,是三级负荷,不是二级负荷。
兄弟啊 已经超过了啊 二点半太阳 发表于 2020-8-20 18:10
若采用集中电源供电,灯具内不需蓄电池。
这个明白 两本规范都有所提及 我觉得《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》对供电的规定相对合理一些。 侬人间四月天 发表于 2020-8-20 20:21
兄弟啊 已经超过了啊
建议你核实一下室外消防用水量。如果超过了25l/s,层高有点儿不可思议。 二点半太阳 发表于 2020-8-21 09:29
建议你核实一下室外消防用水量。如果超过了25l/s,层高有点儿不可思议。
确实水专业那边说是刚好25L/S 哈哈哈这下尴尬了 大于25乚/S才是二级负荷 新民规就是搞笑,二级负荷就三个电源了,有必要吗? 侬人间四月天 发表于 2020-8-20 20:24
这个明白 两本规范都有所提及
如为二级负荷,按后出的规范扏行 有啥矛盾?25L-对应三级负荷明确,新民规13.7.15是针对二级及以上。 该案例假如是大于25L/S,最后结论是什么?
我也同意这个观点:新民规就是搞笑,二级负荷就三个电源了,有必要吗?
但是审图专家老是提。{:1_430:}{:1_430:}