113120 发表于 2020-8-20 15:09:36

电缆


请问:上图中从断路器引出的电缆至始端箱的电缆长度(就是图中标注红色线的部分)有无要求呢?

树欲静而风不止 发表于 2020-8-20 15:23:15

一般要计算压降和保护灵敏度,经验数据是变电所到末端小于250米

x01oct 发表于 2020-8-20 16:27:59

压降通常问题不大,灵敏度通常问题较大

113120 发表于 2020-8-20 17:24:09

树欲静而风不止 发表于 2020-8-20 15:23
一般要计算压降和保护灵敏度,经验数据是变电所到末端小于250米

这个开关箱设置在建筑物内的一层总配电室,而始端箱设置在一层的电井内,总配电室至电井这段距离有距离有30米左右。

树欲静而风不止 发表于 2020-8-20 17:24:58

113120 发表于 2020-8-20 17:24
这个开关箱设置在建筑物内的一层总配电室,而始端箱设置在一层的电井内,总配电室至电井这段距离有距离有 ...

问题不大