quanquancircles 发表于 2020-8-19 12:39:09

请教TT系统电源进线的中性导体的作用

本帖最后由 quanquancircles 于 2020-8-19 12:46 编辑

新规中的一条,TT系统中当电源进线“有中性导体时”应采用四极开关。引号中为新规新加的。
我以前做的TT系统,电源进线都是3+1芯。想问一下,什么情况下可以没有N?
或者,电源进线3+1芯中,N线的作用是什么?

rainmen_73 发表于 2020-8-19 13:56:12

比如都是三相设备。动力控制电源直接可以用380V或加380/220变压器获得

自由的零线 发表于 2020-8-19 14:58:24

单相设备需要N线,三相电动机不需要N线

quanquancircles 发表于 2020-8-19 15:07:53

自由的零线 发表于 2020-8-19 14:58
单相设备需要N线,三相电动机不需要N线

比如一个比较小的建筑单体从附近的变电站由低压供电,TT系统的话,电源进线3芯就可以了?

树欲静而风不止 发表于 2020-8-19 15:40:52

quanquancircles 发表于 2020-8-19 15:07
比如一个比较小的建筑单体从附近的变电站由低压供电,TT系统的话,电源进线3芯就可以了?

N线得配上

荣知事 发表于 2020-8-19 16:23:31

意思是,系统接地电阻上的电压降太大,导致中性线与保护线之间击穿。
TN系统中性线和PE处在同一个电位。电气设备外露可导电部分对地,这个电压降还是存在的。TT系统运行时,这个电压降也存在。光停电时切断中性线,意义不大。
600A×4Ω=2400V,TN系统PE对墙体,对局部等电位,一定不会击穿,也不见得吧。是不是也应该切断中性线,PE线。这样防起来根本就不要用电了。
为什么,高压绕组击穿低压绕组就想不到去防呢?哪可是5773V全部加在低压系统上对地之间啦。有什么理由不就近直接接地呢?

swdswd 发表于 2020-8-19 17:13:16

quanquancircles 发表于 2020-8-19 15:07
比如一个比较小的建筑单体从附近的变电站由低压供电,TT系统的话,电源进线3芯就可以了?

有单相用电照明等,需N线

quanquancircles 发表于 2020-8-19 18:26:48

荣知事 发表于 2020-8-19 16:23
意思是,系统接地电阻上的电压降太大,导致中性线与保护线之间击穿。
TN系统中性线和PE处在同一个电位。电 ...

有点复杂,我再好好想想
页: [1]
查看完整版本: 请教TT系统电源进线的中性导体的作用