Free 发表于 2020-8-19 12:25:30

独立的锅炉房可燃气体报警控制器

厂区都是三级负荷,设有消防控制室,厂区单独的一个200平方的锅炉房,可燃气体报警控制器这个需要引消防电源过去吗?还是接在锅炉房配电箱里面

闻见知行 发表于 2020-8-19 12:56:39

是燃气锅炉房?是否还设有燃气阀的紧急切断装置?

闻见知行 发表于 2020-8-19 13:02:12

本帖最后由 闻见知行 于 2020-8-19 13:05 编辑

如果是燃气锅炉房,建议尽量引入第二路电源,若第二路电源引入成本较高(如线路过长等),可考虑设置EPS电源,可燃报警控制器最好配厂家自带的备用电源

mp88 发表于 2020-8-19 13:15:10

虽是厂房

可以参考民规,已经明确指示了,三级负荷可以一路电源
燃气控制器放消控室,本身就带蓄电池

树欲静而风不止 发表于 2020-8-19 14:13:37

锅炉房,应该有配电间,就满足要求了

树欲静而风不止 发表于 2020-8-19 14:18:27

闻见知行 发表于 2020-8-19 13:02
如果是燃气锅炉房,建议尽量引入第二路电源,若第二路电源引入成本较高(如线路过长等),可考虑设置EPS电 ...

是考虑事故风机,还是有什么规定?

swdswd 发表于 2020-8-19 17:17:30

首先按〈建规〉確定锅炉房消防负荷等级

swdswd 发表于 2020-8-19 17:20:01

如消防负荷等级为三级,则事故排风机从总箱引专线即可

swdswd 发表于 2020-8-19 17:25:27

燃气报警控制器除联动关阀及开排风机外,尚需将信号送至厂区消控室

树欲静而风不止 发表于 2020-8-19 17:29:53

swdswd 发表于 2020-8-19 17:17
首先按〈建规〉確定锅炉房消防负荷等级

这个麻烦讲解一下

swdswd 发表于 2020-8-19 17:38:42

树欲静而风不止 发表于 2020-8-19 17:29
这个麻烦讲解一下

室外消防用水量否大于30乚/S
页: [1]
查看完整版本: 独立的锅炉房可燃气体报警控制器