电缆桥架价格

现场设计的是托盘式电缆桥架,现在业主反映,想换成槽盒式的,因为价格比托盘的便宜,有哪位知道这个桥架价格吗?

树欲静而风不止 发表于 2020-8-19 10:46:18

我一直以为托盘的应该便宜些。

树欲静而风不止 发表于 2020-8-19 10:47:15

现在回复业主的是,托盘散热好,不想修改,担心影响电缆载流量

x01oct 发表于 2020-8-19 11:10:02

好像就是底部不一样,托盘式的有散热孔

fancyboy 发表于 2020-8-19 11:31:51

关键在于钢板厚度吧,可以某宝价参考一下的。

闻见知行 发表于 2020-8-19 14:28:38

电缆的降容系数对于托盘和槽盒,是不同的,因此用槽盒代替托盘,技术上有风险

zhouke 发表于 2020-8-19 17:43:07

槽盒比托盘便宜?不对吧。

taiyuntao 发表于 2020-8-19 17:54:14

相同规格的,托盘比槽盒稍贵,工艺不同,托盘要打孔

zhouke 发表于 2020-8-19 18:21:04

不知道相同规格的无孔托盘和槽盒哪个贵。

zhouke 发表于 2020-8-19 18:22:23

不知道相同规格的梯架、无孔托盘和槽盒哪个贵。

树欲静而风不止 发表于 2020-8-20 08:39:38

zhouke 发表于 2020-8-19 17:43
槽盒比托盘便宜?不对吧。

业主就是这么反映过来的

zhouke 发表于 2020-8-20 09:42:41

相同规格的托盘用料比槽盒少反而价格比槽盒高。没想到。