办公建筑分体空调需要设剩余电流保护吗?
如题,帮公楼,分体空调插座底距地2.3m暗装,配电回路需要设剩余电流保护吗? 只有老的民规对住宅内的壁挂机开了口子,(住宅建筑电气是“宜”)不用设置外,其他的,如办公楼,建议都设 我肯定都加。x01oct 发表于 2020-8-18 12:23
我肯定都加。
有啥依据吗?规范要求了 天道酬勤1 发表于 2020-8-18 12:22
只有老的民规对住宅内的壁挂机开了口子,(住宅建筑电气是“宜”)不用设置外,其他的,如办公楼,建议都设
有啥依据吗?哪条规范要求分体空调要加漏电保护? 办公楼的分体,好像没有规范要求加 GB/T 13955-2017 第4. 4. 1条(f) 沉默是金哈 发表于 2020-8-18 13:01
有啥依据吗?规范要求了
为什么不加?有规范依据么?
如果壁挂改柜机了呢?难道还要去换微断么?我连住宅里面的空调都设RCD 应该加,GB51348-2019第7.5.5条第5款。 GB51348-2019第7.5.5条第5款,第4)条下列设备的配电线路应设置额定剩余动作电流值不大于30mA的剩余电流保护器:4)家用电器回路或插座回路。 本帖最后由 沉默是金哈 于 2020-8-18 23:03 编辑
大邵_b2Sbo 发表于 2020-8-18 17:49
GB51348-2019第7.5.5条第5款,第4)条下列设备的配电线路应设置额定剩余动作电流值不大于30mA的剩余电流 ...
关于这条,家用电器应该是住宅范围吧,插座回路指一般插座回路吧,一般插座回路可以接的电气设备不定,多为手持和移动设备,当然需要漏电,现在是办公楼的分体空调,不属于这些吧。我觉得楼上的13955-2017规范4.4.1条说的更好更清楚 分体空调回路应该设漏电保护。否则,该回路发生接地故障,而接地故障电流很小,该回路开关不动作的情况下,所有与PE连接的金属外壳均带电,设有漏电保护的配电回路漏电开关不动作,不安全。