关于室外电缆沟和室内电缆沟的施工做法讨论

请教下各位老师最近做了个工厂变电所 我查了多 可是还是有很多疑问没弄明白 想要请教一下
1.在室内电缆沟中,之前使用的民规那版JGJ16-2008中8.7.5 电缆沟内电力电缆水平净距小于35mm,但不得小于电缆外径... 这一条应该是指室内电缆沟 并未找到室外电缆沟的相关要求 请问室外电缆沟的同一支架上的电缆排布是遵循怎样的原则呢而且我验算下 如果遵循35mm的排布要求 电缆沟需要做的非常大啊 我翻了以前院里图纸 好像大家取的都是经验值 请问各位老师在做电缆沟时是如何取得呢
2.室外电缆沟和室内电缆沟如何进行衔接呢 一定要做套管嘛 如果电缆很多 室内外衔接处又有梁 减小了电缆沟面积 做套管可能会出现排布不下的情况 如果直接衔接 那防水是个大问题啊 如何进行封堵呢 关于电力电缆的图集也没找到相关的描述请问有现场经验比较丰富的大神知道该怎么做嘛
3.室内电缆沟 如果恰好遇见突出来的地梁 又是如何做的呢

如果各位老师做电缆沟有什么别的好的经验或者想法也欢迎分享一下 学到就是赚到!{:5_186:}
感谢各位啦!{:5_186:}

树欲静而风不止 发表于 2020-8-18 14:27:32

室外电缆沟,没有间距要求

树欲静而风不止 发表于 2020-8-18 14:28:10

室外电缆沟和室内电缆沟,中间加防火板就行,不需要套管

树欲静而风不止 发表于 2020-8-18 14:29:45

如果地梁影响到了电缆敷设,就应该避开

二点半太阳 发表于 2020-8-18 16:32:53

变电所的设计电气专业是主工艺专业,其他专业都要满足工艺专业的需求!不允许有梁减少电缆沟截面积的情况发生。

二点半太阳 发表于 2020-8-18 16:37:47

电缆进出建筑物,一般都要考虑防水问题。工程上多次见到电缆因套管密封不好,或者敷设电缆后没有密封,导致水灌入地下室甚至地下室变电所内。

swdswd 发表于 2020-8-18 21:55:33

室内外电缆沟之间设耐火极限不小于2h的防火墻或隔板,並在电缆穿越 孔洞处用电缆防火封堵材料封堵(参阅GB50229一2019〉 11、4、1)

swdswd 发表于 2020-8-18 22:09:24

应设防火墻又見〈低规〉7、6、28

swdswd 发表于 2020-8-18 22:15:45

无论室内外电缆布排均应按淨距不小于35mm並不小于电缆外径(〈低规〉7.6.9)

swdswd 发表于 2020-8-18 22:17:29

楼主如电缆很多只好设隧道了

ccck 发表于 2020-8-19 10:06:09

二点半太阳 发表于 2020-8-18 16:32
变电所的设计电气专业是主工艺专业,其他专业都要满足工艺专业的需求!不允许有梁减少电缆沟截面积的情况发 ...

兄弟,醒醒。你是爷爷不疼姥姥不爱的电气专业

一生何求 发表于 2020-8-19 18:09:48

室内外衔接还是考虑套管,防水防火处理。为躲避地梁,可采用电井过渡

3343 发表于 2020-8-25 09:33:15

swdswd 发表于 2020-8-18 21:55
室内外电缆沟之间设耐火极限不小于2h的防火墻或隔板,並在电缆穿越 孔洞处用电缆防火封堵材料封堵(参阅GB5 ...

嗯嗯 您说的这几本规范我都找了看看了 十分感谢尤其变电站防火这本 以前没怎么注意过 感谢感谢{:5_185:}

waingting 发表于 2020-9-2 16:19:46

树欲静而风不止 发表于 2020-8-18 14:28
室外电缆沟和室内电缆沟,中间加防火板就行,不需要套管

有具体的做法图吗

树欲静而风不止 发表于 2020-9-2 16:28:19

waingting 发表于 2020-9-2 16:19
有具体的做法图吗

进户挡板做法