请问紧挨着地库线的地面电房电缆怎么下地库
如图,地面电房紧挨着地库边线,电房的电缆需要下去地库,接地库桥架到各个单体负一层电井,那么请问下,电房电缆下到地库是在地库上用预埋管还是直接开一个大孔就好;
第二张图中的云线位置如何进入地库 配电房里做个电缆井,直接到地库里去 地库顶板开个孔,再做个电缆井,下去 树欲静而风不止 发表于 2020-8-17 15:38
配电房里做个电缆井,直接到地库里去
那意思就是地库侧壁上就直接开个大孔就行了,不用穿墙管 hastings 发表于 2020-8-17 15:40
地库顶板开个孔,再做个电缆井,下去
那意思就是地库侧壁上就直接开个大孔就行了,不用穿墙管 fengche1915 发表于 2020-8-17 16:21
那意思就是地库侧壁上就直接开个大孔就行了,不用穿墙管
不用穿墙管 1、地块外墙开洞,防水不好做。2、地库顶板采用钢筋混泥土做一个电气管井(结构自防水+外贴防水卷材),在管井壁上预埋防水套管(常规做法)。3、直接地库外墙预埋防水套管,埋深比较深,不太容易施工,但也是一种办法。 车库顶板向上起个电井,然后侧壁留套管 x01oct 发表于 2020-8-17 17:22
车库顶板向上起个电井,然后侧壁留套管
但是多数情况下,都是二、三十条电缆,也要预留套管吗;,那电缆井岂不是做的很大 fengche1915 发表于 2020-8-17 15:25
第二张图中的云线位置如何进入地库
沿配电室外墻作电缆竖井至地库 fengche1915 发表于 2020-8-17 22:23
但是多数情况下,都是二、三十条电缆,也要预留套管吗;,那电缆井岂不是做的很大
二三十根也可以做,非标井。
但是也可以直接把顶板升起来,跟变配电室下夹层连上 fengche1915 发表于 2020-8-17 22:23
但是多数情况下,都是二、三十条电缆,也要预留套管吗;,那电缆井岂不是做的很大
没有必要集中在一处进线。分散到3~5处呢? 人防图集有2种井:顶板上方、外墙侧面
都可以
从防水角度看,顶板埋管不太好。宜侧面。